Tesis Bakım ve Kalite Yönetimi modüllerinin entegrasyonu genellikle kalibrasyon işlemi sırasında gerçekleşir.
Bu süreçte Tesis Bakımı özelliği aracılığıyla oluşturulan kalibrasyon siparişi, Kalite Yönetimi özelliği olan denetim lotlarını oluşturacaktır. Bu inceleme partisi daha sonra işlenir ve kalibre edilen ekipman için bir sonuç kaydı ve kullanım kararı üretilir.
Sonuçları kaydederken kullanıcının, kalibrasyon sırasına göre operasyona eklenen her MIC (Ana Denetim Karakteristiği) için denetim sonuçlarını girmesi gerekir. MIC'i şarj ederken PM modülünde bir işlem olan ölçüm belgesini de oluşturabilirsiniz. Koşullar, MIC ve ölçüm noktasının aynı özellikleri kullanması ve ölçüm belgesinin güncellenmesine yönelik takip eyleminin yapılandırılmış olmasıdır.
Sonuçların kaydedilmesinin ardından, sonuç kaydının sonuçları dikkate alınarak ekipmanın durumunun kabul edilip edilmeyeceğine karar veren bir kullanım kararının verilmesi gerekmektedir. Kullanım kararı reddedilirse ekipman durum sistemini NPRT (PRT Kullanıma hazır değil) olarak güncelleyebilirsiniz. Kullanım kararı verildikten sonra kalibrasyon sipariş durumu TECO olabilir. Bu 2 şey için takip eylemlerinin yapılandırılmış olması şarttır.
Takip eyleminin yapılandırması aşağıdaki gibidir:
SPRO aracılığıyla yapılandırmayı gerçekleştirin
Takip eylem koduna fonksiyon modülünü girin
Takip eylem kodunu seçilen gruba girin.
Seçilen bu set kullanım kararı anında seçilir. Dolayısıyla, kullanım kararı verildikten sonra üç takip eylemi gerçekleştirilecektir.
Bu süreçte Tesis Bakımı özelliği aracılığıyla oluşturulan kalibrasyon siparişi, Kalite Yönetimi özelliği olan denetim lotlarını oluşturacaktır. Bu inceleme partisi daha sonra işlenir ve kalibre edilen ekipman için bir sonuç kaydı ve kullanım kararı üretilir.
Sonuçları kaydederken kullanıcının, kalibrasyon sırasına göre operasyona eklenen her MIC (Ana Denetim Karakteristiği) için denetim sonuçlarını girmesi gerekir. MIC'i şarj ederken PM modülünde bir işlem olan ölçüm belgesini de oluşturabilirsiniz. Koşullar, MIC ve ölçüm noktasının aynı özellikleri kullanması ve ölçüm belgesinin güncellenmesine yönelik takip eyleminin yapılandırılmış olmasıdır.
Sonuçların kaydedilmesinin ardından, sonuç kaydının sonuçları dikkate alınarak ekipmanın durumunun kabul edilip edilmeyeceğine karar veren bir kullanım kararının verilmesi gerekmektedir. Kullanım kararı reddedilirse ekipman durum sistemini NPRT (PRT Kullanıma hazır değil) olarak güncelleyebilirsiniz. Kullanım kararı verildikten sonra kalibrasyon sipariş durumu TECO olabilir. Bu 2 şey için takip eylemlerinin yapılandırılmış olması şarttır.
Takip eyleminin yapılandırması aşağıdaki gibidir:
SPRO aracılığıyla yapılandırmayı gerçekleştirin
Takip eylem koduna fonksiyon modülünü girin
Takip eylem kodunu seçilen gruba girin.
Seçilen bu set kullanım kararı anında seçilir. Dolayısıyla, kullanım kararı verildikten sonra üç takip eylemi gerçekleştirilecektir.